该附件为
屋面水箱及卫生间大样图CAD
(全套资料点击
2019甲类仓库给排水施工图
进行下载)
设计说明:
消防水泵控制说明:
1、室内消火栓系统和喷淋系统分别采用独立的临时高压消防给水系统。
2、消火栓稳压泵停泵压力0.45MPa,稳压泵启泵压力0.36MPa。高位消防水箱出水管上流量开关动作直接启动室内消火栓主泵。室内消火栓泵由该泵组出水干管上的压力开关控制,主泵启泵压力0.39MPa;
3、喷淋稳压泵停泵压力0.55MPa,稳压泵启泵压力0.44MPa。高位消防水箱出水管上流量开关动作直接启动室内消喷淋主泵。室内消喷淋泵由该泵组出水干管上的压力开关控制,主泵启泵压力0.48MPa;
4、消防水泵设备供应商提供成套的控制柜。
屋面消防水箱说明:
1,屋面消防水箱的人孔以及进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施;
2,屋面消防水箱采用双层不锈钢内充聚苯乙烯发泡保温材料,施工安装由设备商配合总包现场完成;
3,屋面消防水箱与基础应牢固连接;
4,流量开关安装需满足厂家具体安装要求。
5,消防水箱设有就地液位显示装置,显示水池实时液位,另外在消防控制中心内设置一套显示消防水池水位装置,同时设有最高和最低报警水位。
高位消防水箱液位控制说明:
1,消防水箱设置4个液位:水位到达LL液位时,发出低液位报警值消防控制中心;水位到达L液位时,发出水位异常报警信号至消防控制中心,火灾时该报警停止;水位低于H液位液位阀开启补水,到达H液位时液位阀关闭,水位到达HH液位时,发出高液位报警信号至消防控制中心。
内容展示:
屋面消防水箱大样图
屋面水箱大样图
A-A剖面
B-B剖面
C-C剖面
卫生间详图(一)
卫生间详图(二)
温馨提示:该资料由网友于2020-7-16 07:11:36上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在电气工程专区发帖交流相关知识。