该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
-
设计说明:有
-
建筑类别:商业
-
建筑高度:多层建筑
-
建筑面积:5800平方米
-
地下层数:1层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:17张
-
设计年代:近代
-
设计内容:通风,防排烟,人防
-
送风方式:散流器送风
-
项目地址:江西
附件详情
一、项目概要:
该项目是位于江西省,是一个地下停车场建筑,建筑面积约5800平方米。图纸内容包含设计及施工说明,主要设备材料表及图例,地下一层平战结合通风布置平面图,人防进风口部平剖面详图,地下室通风剖面详图等...
二、人防通风设计:
1. 平时汽车库通风系统:采用机械排风兼排烟,自然进风方式。排风(烟)量按6次/h换气计算。平时自行车停车库通风系统:采用机械排风兼排烟,自然进风方式。排风量按4次/h换气计算,排烟量按6次/h换气计算。生活水泵房通风按照换气次数4次/h进行,进风取自室外,排风经管井排至室外。变电站通风按照换气次数15次/h进行,进风取自室外,排风经管井排至室外。
2. 战时进风系统:战时由防爆波活门和扩散室进风。
3. 战时六级二等人员掩蔽部设清洁式、滤毒式及隔绝式三种通风方式。进风系统由防爆波活门、滤尘器、手动密闭阀、过滤吸收器、送风机等组成。清洁式通风按不小于5m-/h·p计算;滤毒式通风按不小于2m-/h·p计算;隔绝式通风采用内部空气循环,满足隔绝防护时间3小时,CO 浓度2.5%要求。
战时排风系统:战时清洁式排风利用风机及管路经活门排向室外;滤毒式超压排风利用自动排气活门,自简易洗消间通过防毒通道、扩散室、防爆波活门排向室外,且满足简易洗消间与防毒通道40次/小时的换气要求。滤毒式通风时保证工事内部有30~50Pa的超压,进风口部设超压测压装置。
4. 战时人防物资库设清洁式、隔绝式两种通风方式。进风系统由防护密闭门、密闭门、插板阀、送风机组成。清洁式通风量按清洁区的换气次数1~2次/h计算。隔绝防护时间2小时,CO 浓度3%要求。战时清洁排风时开启出入口的防护密闭门、密闭门超压排风。
5、柴油发电机房为战时风冷移动电站,装机容量60kW。按消除室内余热计算电站排风量,按电站排风量、电机自带排风量、燃烧空气量之和计算电站进风量。电气专业提供技术资料为室内余热量16.7kW(计算得夏季排风量9900m-/h),电机自带冷却排风量6600m-/h,燃烧空气量300m-/h,日用油箱间换气次数按照5次/h计算,通风量为200m-/h...
B楼地下一层平战结合通风布置平面图
防护单元B1人防进风口部平面详图
人防移动电站A平面详图
人防移动电站B平面详图
防护单元B2人防进风口部平面详图
第 1 张图 以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容
温馨提示:该资料由网友于2020-8-26 20:33:35上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在建筑施工专区发帖交流相关知识。
|