设计说明:有
-
建筑类别:医疗
-
建筑高度:多层建筑
-
建筑面积:22983.17 平方米
-
地上层数:四层
-
地下层数:二层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:8张
-
设计年代:近代
-
设计内容:人防
-
项目地址:河北
一、项目概要
1.该项目为:张家口市宣化区中医院建设项目-门诊楼
2.建筑面积指标:地上/地下层数4F/-2F;占地面积(平方米):3686.04;地下面积(平方米):8722.35;地上面积(平方米):14260.82;建筑面积(平方米):22983.17 ;建筑高度(m)9.65。
3.项目设计规模:大型,地上耐火等级为一级,地下耐火等级为一级,建筑物耐久年限50年。
4.结构类型:框架结构。
二、设计依据
1.《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012
2.《建筑设计防火规范》GB50016-2014
3.《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014
4.《建筑机电工程抗震设计规范》 GB50981-2014
5.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002
6.《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016
7.《民用建筑设计通则》GB 50352-2005
8.《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014
9.《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014
10.《绿色建筑评价标准》DB13(J)T113-2015
11.《辐射供暖供冷技术规程》JGJ142-2012
12.《供热计量技术规程》JGJ173-2009备案号J860
13.河北省《供热计量技术规程》DB13(J)128-2011
14.《河北省工程实体质量常见问题防治措施指南》(2016版)
15.建筑资料图及甲方提供的要求和条件
图纸展示:
战时通风设计说明
1#、2#口部通风详图
3#、4#口部通风详图
地下二层防火分区示意图
地下二层人防防护单元示意图
地下二层战时通风平面图
抗爆单元示意图
掩蔽面积、人数示意图
温馨提示:该资料由网友于2020-8-26 20:33:08上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在暖通空调专区发帖交流相关知识。