附件详情
钻孔灌注桩施工说明
1. 该项目室内地坪标高±0.000, 相当于绝对标高4.80米。
2. 采用?550钻孔灌注桩, 桩数见桩位平面图。
3. 桩身混凝土强度等级C35(按水下混凝土进行设计施工), 充盈系数不得小于1.1, 保护层厚50MM.水下混凝土施工应严格按<>(JGJ94-94)P82页进行浇注施工。
4. 钢筋:?,一级钢; ?,二级钢. 桩内主筋必须等强度焊接连接,加强箍与主筋焊接连接.钢筋笼制作应严格按<>(JGJ94-94)P76页第6.2.6条进行施工。
5. 桩上涂有阴影处,待基坑开挖后凿去混凝土, 保留钢筋伸进承台。
6. 其他未注明的事项及桩的制作及验收均应严格按照<>(JGJ94-94)。
7. 施工前必须试成孔,数量不少于2根,以核对地质资料,确定所选设备.施工工艺及技术要求,如测得孔径,垂直度,孔壁稳定和回淤等指标不满足要求时, 应拟定补救措施或重新考虑施工工艺。试成孔报告须设计单位认可后方可进行下以阶段施工。
8. 桩基施工一周后方可开挖基坑, 开挖基坑后应对桩位进行复测, 复测结果应及时抄送设计院. 若有误差超标应会同有关方面研究解决, 由设计院认可。
9. 桩身质量检测要求,逐根桩进行小应变动测,动测资料列入验收内容, 若发现质量问题,应由施工单位提出解决办法和补救措施, 由设计院认可。
10. 静载试验做三组.位置见结施-1,试桩配筋同工程桩,试桩主筋,螺旋筋,加强筋均伸至自然地坪. 试桩的最终桩顶标高及静载试验的方法由甲方确定试桩单位后与设计院商定。
11. 静载试桩加载至2000KN,试桩之前试桩单位应与设计单位联系,制定试验方案。
12. 施工灌注桩的钻头直径应等于设计直径, 不允许出现负偏差。
桩位平面布置图
钻孔灌注桩详图1
钻孔灌注桩详图2
温馨提示:该资料由网友于2020-6-7 12:47:18上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在经典案例专区发帖交流相关知识。