电气设计施工说明
一. 建筑概况
本项工程为云南昆明市居住区G,F区高层住宅楼,地下1层,地上16层,建筑高度为45.8 米。该工程为全现浇钢筋混凝土结构.
二. 设计依据
1. 业主提供的设计要求.
2.《民用建筑
》JGJ/T 16-92
3.《高层民用
规范》GB 50045-1995(2001年版)
4.《住宅设计规范》GB 50096-1999(2003年版)
5.《建筑物防雷设计规范》GB 50057-1994(2000年版)
6.《
设计规范》GB 50016-98
7.各专业提供的设计资料.
三. 供配电设计
1.该项目电梯及公共照明、排烟风机等负荷为二级负荷,其他负荷为三级负荷;
由小区变电站引入380/220V三相电源,接入设在地下一层的配电柜内,进出线型号
规格及进出线方向见平面图(进线位置根据外线资料调整).
2.该项目按一户一表设计,电表集中设置于一层电表箱内.
3.由电表箱至各户配电箱的电源线穿SR镀锌线槽敷设管道井内及穿SC管暗敷在楼板和墙中.
4.电表箱设在电气竖井内,各户配电箱暗装于墙内, 电表箱底距地1.8m,
计量配电箱区门锁设具有防撬功能的磁性密码锁(钥匙由供电部门管理),
箱盖加封:出线开关区门锁设通用十字锁(钥匙由小区物业管理),钥匙通用。
电表箱正面应喷有“南网标示”、XX幢XX单元“、”供电故障报修95598“
字样,侧面应喷有”有电“字样及闪电标识。电表箱内的低压隔离器、表位、出线
空气开关处应标有对应编号。
各户配电箱底距地1.5m.
四. 设备选型及安装
照明开关底边距地1.4米暗装,地下一层通道及楼梯间采用带指示灯开关;
室内的普通插座选用单相二三极双联插座,底边距地0.3米暗装,空调插座选用单
相三极插座底边距地2.0米暗装. 厨房及卫生间插座选用单相(二)三极防水插
座,其余插座底边距地1.4米暗装.所有插座均为安全型插座.电度表选用IC电表.
五.导线的选型及敷设
1.照明和插座分别由不同的支路供电,照明为单相二线制BV-2x2.5,插座为单相
三线BV-3x2.5,平面图中不再标注,厨房、厅及室内的插座回路设漏电开关保护.
2.高度低于2.4米的壁灯需增加一根接地线,平面图中不再标注,请施工时注意.
3.该项目所有照明分支路均暗敷在顶板内,插座线路暗敷在地板内.
六.防雷接地系统
1.该项目为二类防雷建筑.具体防雷布置详见平面图.
避雷平面图
接地平面图
配电平面图
配电系统图
弱电平面图
消防报警平面图
照明平面图
温馨提示:该资料由网友于2020-5-17 13:37:28上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在居住建筑专区发帖交流相关知识。