设计说明:
一、设计范围:
该项目对照明、电力、防雷、接地等进行设计,弱电设计有火灾报警及联动控制系统,其余网络、信息系统业主自定。
二、供配电设计
1、该项目属二类高层建筑,消防控制室、消防负荷属二级供电负荷,其余为三级负荷。
2、该项目电源分为工作电源和备用电源。工作电源由本院内变压器接一路用电缆埋地引入低压配电室 。备用电源由自备发电机组供给,电压为三相四线0.4/0.23Kv50Hz,当变压器停电时,柴油发电机组自行启动,切断非消防用电负荷,进行供电,保证二级负荷供电。
3、该项目用电负荷较大,原变压器需调 室外继电保护由供电部门负责设置。低压柜选用MNS型.本楼暖通待设计单配一台变压器。
三、线路敷设
1、二级负荷采用放射式供电,从工作电源和备用电源引双电源至控制柜,末端自动切换,消防泵、喷淋泵采取软启动。2、照明系统线路敷设
(1)、该项目照明系统分为普通照明和应急照明两个系统。立面和广告照明由业主结合立面装潢定。
(2)、普通照明采用干线供电,从低配室用电缆沿顶棚桥架至强电井,再用插接母线引上。每层设照明配电箱,从插接母线取得电源。
(3)、应急电源从低配室工作电源和备电源柜分制引出双回路阻燃电缆沿顶棚电桥架至强电井。在弱电井内沿电缆桥架垂直引上至双电源切换箱,供各层应急照明灯用电。照明支线为铜芯线,穿钢管沿吊顶敷设。钢管外涂防火涂料。
四、设备安装
1、大功率配电柜、控制柜为落地安装,小功率配电箱在地下室,竖井内和电梯机房内挂墙明装。其余嵌墙暗装。底边离地1.4 M,母线插接箱底边距地1.6M
2、电源插座安装:空调挂机插座离地1.8M,柜机空调离地0.5M,其余插座0.5M嵌墙安装。
3、开关为跷板开关,离地1.4 M.
4、门上应急灯嵌墙暗装,下距门顶150MM,走道及楼梯应急疏散指示灯下距地0.3M,墙上应急灯离地2.5M.
5、配电竖井母线槽、电缆桥架、金属线槽安装详见国标《JS7T-155》。
五、导线选型
1、二级负荷供电线路采用耐火电缆,电线,其余采用普通型电缆和电线。
2、普通照明和插座采用BV-500V穿PVC 管敷设。穿管1~2根线PVC16,3~7根线PVC20,8根以上分管敷设。
3、应急灯采用NH-BV-500V穿SC管敷设,在吊顶内SC 管管外刷防火涂料。
4、用于消防电力线路暗设时穿钢管埋设在墙内顶板须有3CM保护层,明设刷防火涂料。
六、防雷接地
1、该项目属二级防雷建筑,采用避雷带作接闪器防直接雷,屋面上及突出屋面上各种金属管道及金属物应与避雷带焊接。
2、该项目采用结构柱二对角主筋兼作引下线,各引下线在距室外地0.3M处引出连接板做测试点,做法详《图集》JD10-10,避雷引下线自下而上应焊接串通,下端与基础钢筋焊接,上端与避雷带焊接。
3、该项目一、四、七层和机房层圈梁的主筋应将建筑物内的各种竖向金属管道,竖向管线连接一次,各种竖向金属、竖向金属管线底部应与接地装置连接,各层圈梁主筋应与避雷引下线焊接
4、该项目八层以上钢筋混凝土的钢筋应互相连接,八层以上金属门窗等较大金属物应与圈梁主筋或柱内主筋焊接,其做法详国标《JSJT-36》。
5、本建筑须做总等电位连接,进入本建筑的所有金属管道(水管、电缆穿管)均须与等电位端子板可靠连接,做法详《国标97SD567》6、7页。
6、该项目防雷接地,变压器中性点接地、设备保护接地共用一套接地装置,其接地电阻不大于1欧姆,该项目利用基础钢筋网作共用接地极,避雷引下线,底板钢筋网,承台钢筋网、桩钢筋应焊接成一体。
7、该项目采用TN-S系统,采用专用PE线做零保护线,该项目采用40X4钢筋做接地干线,该项目所有用电设备不带电的金属外壳及插座专用接零孔应可靠接零。浴室 必须作等电位联结。做法按02D501-2-16页
低压系统图
火灾报警消防控制系统图
接地平面图
配电系统图
设备间动力接线平面图
屋顶
温馨提示:该资料由网友于2020-5-17 09:37:09上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在电气工程专区发帖交流相关知识。