4、爆破设计
光面爆破主要参数:最小抵抗线、炮眼密集系数、不耦合系数、线装药密度、眼距和起爆时差、起爆顺序…………
4.1、最小抵抗线与炮眼密集系数
光爆层厚度为周边眼(光爆眼)的最小抵抗线,光爆层厚度W与周边眼的间距α有密切关系,可用两者比值(周边眼密集系数)K=α/W,周边眼密集系数过大,爆破后可能在光爆眼间留下岩埂,造成欠挖,达不到光面爆破效果,反之则可能出现超挖。一般情况下周边眼密集系数小于1,可使反射拉伸波从最小抵抗线方向折回之前造成贯穿裂缝,隔断反射拉伸波向围岩传播的可能,减少围岩破坏…………
光爆层厚度与隧道断面大小有关,大断面隧道拱顶垮度大,光爆眼所受到的夹制作用小,岩体比较容易崩落,光爆层厚度可适当放大一些;小断面光爆眼受到的夹制作用大,其厚度宜小一些…………
4.2、不耦合系数
不耦合系数用K、表示,指炮眼直径与药包直径之比,随着K、值的增大,爆炸冲击作用减弱,而爆炸气体准静态压力的作用时间得到延长,作用在炮眼壁岩石上的应力值下降…………
不耦合系数K、取值一般在1.5~3.0之间,此时可使炮眼壁岩石上受到的冲击压力(或产生的应力)不大于岩石的极限抗压强度,避免压碎圈的形成,从而留下半炮眼痕迹,同时,在炮眼连心线上产生的切向拉应力大于岩石的抗拉强度,产生定向裂隙…………
根据不耦合系数的大小和所选用药卷直径,光面爆破装药结构通常有两种形式:环向空气间隔连续装药结构和轴向空气间隔装药结构…………
4.7、起爆顺序
光面爆破掘进有两种方案:全断面一次掘进方案和预留光面层方案。前者常用多段毫秒电雷管或非电塑料导爆管起爆系统顺序起爆,多用于掘进小断面隧道;后者是分次爆破,采用超掘进小断面导洞,然后刷至全断面,多用于掘进大断面隧道…………
全断面一次掘进方案的炮眼起爆顺序为:掏槽眼→辅助孔→周边眼…………
4.8、掏槽形式
掏槽眼的形式有三种:斜眼、直眼、直眼和斜眼的混合掏槽…………
根据隧道断面大小及工程地质特点,结合现场的钻眼机械设备,一般采用的掏槽方式为斜眼掏槽方式…………