该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
-
设计说明:有
-
类型:自来水厂
-
处理技术:格栅筛网, 沉淀, 混凝, 过滤, 消毒, 活性污泥发
-
工艺流程选介:其他
-
设计阶段:施工图设计
-
参考图纸:10-20张
-
规模:20万以上吨/天
-
图纸年代:近代
附件详情
-
取水泵房平面图
-
泵房剖面图与水泵基础图
-
折板反应平流沉淀池平面图与剖面图
-
反应沉淀池剖面图(一)
-
反应沉淀池剖面图(二)
-
排泥管布置图与材料设备表
-
V形滤池平面图
-
V形滤池详图
-
V形滤池剖面图
-
清水池剖面图
-
清水池平面图
-
净水厂高程图
-
净水厂平面图
-
净水厂管线布置图
-
B市管网最高时工况图
-
B市管网地形图
-
给水管网纵剖面图
附件详情
该项目位于二类城市,B市为二类城市,分为三个区:一区有人口10万,平均楼层高度为6层;二区有人口35万,平均楼层高度为7层;三区有人口20万,平均楼层高度有8层。B市地势中间高,四周低,采用吴淞高程系,水厂所在地的绝对标高为 300.00m。B市共有两个企业,一个是化工厂,一个是电视机厂。化工厂的日产量是20000吨,单位产品用水量为0.7吨水/吨,电视机厂日产量2000台,单位产品用水量为4.5吨水/台。B市用水量为21.3万吨/日,水源为城市北部的一条河流,主流近岸,地质条件较好,同时考虑到取水量大、安全性要求较高,故选择合建式岸边式取水构筑物。取水泵房包括进水室、吸水室和泵房三部分,土建一次建成。根据流量和扬程选择500S35型水泵五台,四用一备。折板絮凝池与平流式沉淀池合建,共三座。折板絮凝池分为三段:异波折板段、同波折板段及平行直板段,以使原水的到更好的絮凝效果。每座絮凝池长12.24m,宽17.15m。平流式沉淀池共设10根放空管,采用虹吸式刮泥机进行机械排泥;单座沉淀池长111.5m,宽17.15m。该资料设滤池两座,每座滤池中滤池个数N=8,布置成对称双行排列,每个滤池分左右两格,每格宽3.5m,长10.0m,实际每个滤池过滤面积70.0m2。
编制于2011年,共17张图,110余页设计说明。
管线布置图
净水厂高程图
絮凝沉淀池平面图
取水泵房平面图
温馨提示:该资料由网友于2020-3-18 21:18:46上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在经典案例专区发帖交流相关知识。
|