该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
-
设计说明:有
-
类型:其他
-
工艺流程选介:其他
-
设计阶段:初步设计
-
参考图纸:20张以上
-
图纸年代:近代
附件详情
-
初步设计附件详情
-
工艺系统流程图图例符号
-
SCR反应器烟气系统图
-
SCR反应器烟气测点系统图
-
SCR反应器声波吹灰系统图
-
SCR反应器蒸汽吹灰系统图
-
SCR区压缩空气系统流程图
-
液氨蒸发系统图
-
SCR立面布置图
-
入口烟道
-
出口烟道平面布置图
-
26.400m、32.400m平面布置图
-
35.800m、39.300m平面布置图
-
42.800m、47.200m平面布置图
-
液氨蒸发区平面布置图
-
液氨蒸发区立面布置图
-
M轴布置图
-
脱硝电气系统原则接线图
-
SCR区用电负荷计算表
-
氨区用电负荷计算表
-
SCR区氨区
布置图
-
工业电视系统配置图
-
电源系统分配图
-
仪表电源系统图
-
SCR区氨区热控设备布置图
-
喷氨调节逻辑控制图
-
烟气系统启动逻辑控制图
-
烟气系统停止逻辑控制图
-
氨区UPS负荷计算表
-
氨区UPS原理接线图
-
基础平面布置
-
柱脚荷载布置
-
钢架平面布置
-
钢架立面布置
-
初步设计说明
-
第1章总的部分
-
第2章总图部分
-
第3章工艺部分
-
第4章电气部分
-
第5章仪表及控制
-
第6章土建部分
-
第7章采暖通风及空气调节
-
第8章环境保护
-
第9章消防部分
-
第10章劳动安全与工业卫生
-
第11章节约能源及原材料
-
第12章运行组织和设计定员
-
第13章设备材料清册
附件详情
该项目位于山东,SCR烟气脱硝公用系统及5、6号机组烟气脱硝改造工程,采用选择性触媒脱硝(SCR)工艺、脱硝还原剂采用液氨。在设计条件下,处理100%烟气量、2层催化剂条件下脱硝效率不小于78.8%,100%烟气脱硝,脱硝设备年平均利用小时按不小于6000小时考虑,装置可用率不小于99%。该项目按2台机组的脱硝装置公用一个还原剂储存、卸载及供应区域(以下称氨区),并按照77.5%脱硝效率进行公用区的设计。氨区系统包括:(1)液氨卸料系统;(2)液氨储存系统;(3)液氨蒸发系统;(4)气氨稀释系统;(5)消防消喷系统;(6)氨区废水排放系统。
设计范围:脱硝工程初步设计包括脱硝区、氨区范围内的(包括工艺、土建、电气、暖通、水工、消防和控制等设计)、设备选择及采购、运输及储存、土建建(构)筑物等的设计。
编制于2013年,共40张图,另外有设计说明及计算部分。
出口烟道平面布置图
入口烟道平面布置图
39.300m平面布置图
SCR反应器声波吹灰系统
SCR反应器烟气测点系统
SCR反应器烟气系统
SCR反应器蒸汽吹灰器系统
液氨蒸发系统图一
液氨蒸发系统图二
26.300m平面布置图
d 电气图纸.dwg
j01 scr区脱硝系统pid图.dwg
j02 脱硝系统布置图(1).dwg
k 仪控图纸.dwg
t 土建图纸.dwg
初设图纸目录.dwg 以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容
温馨提示:该资料由网友于2020-3-18 21:18:48上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在商业建筑专区发帖交流相关知识。
|