管道安装中包含试压水冲洗,设计要求说水冲洗及消毒 再套一个冲洗消毒的定额

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1102

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1102
发表于 2021-9-14 10:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

这样是属于重复冲洗了吗

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1207

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1207
发表于 2021-9-14 10:20:04 | 显示全部楼层

我这广东的定额管道已经是包含水冲洗了,你看看山东的定额有无包含,若包含则无需重复记取;冲洗消毒要再给,给水管道一般都是需要冲洗消毒的。冲洗消毒与水冲洗并不重复

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1096

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1096
发表于 2021-9-14 10:20:04 | 显示全部楼层

管道安装要计算冲洗消毒的

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1179

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1179
发表于 2021-9-14 10:20:04 | 显示全部楼层

管道安装中包含试压水冲洗,设计要求说水冲洗及消毒 再套一个冲洗消毒的定额


答:图纸设计是工序,定额包含就不单独计算的,不然属于重复计算

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1290

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1290
发表于 2021-9-14 10:20:04 | 显示全部楼层

给水管道需要冲洗消毒的,给一个即可

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

545

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
545
发表于 2021-9-14 10:20:04 | 显示全部楼层

管道安装定额中包含一次整体的水压试验费用,没有冲洗消毒费用,冲洗消毒要单独计取,对于暗装的管道设计一般会要求单独做一次压力试验,这个区分于安装定额里整体水压试验,需要单独计取。