稿件为某2×110t电炉工程地下管廊给排水管道试压冲洗施工方案;本试压、冲洗施工方案范围为循环水处理站进地下管廊入口至1#、2#、3#连铸冷却水管道。管径DN50~DN600,材质为Q235A、20#钢,管线总长为6000m,由于给排水管道全部布置在地下管廊,管径大,管线长,压力高等,水源及排水给试压、冲洗工作带来一定难度,为保证试压、冲洗施工质量及安全可靠进行,特编制本方案。 