户内给、热水点位发生了变更,需要进行局部管道的修改,变更后是否需要进行二次试压?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1801

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1801
发表于 2020-4-17 10:30:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

如果需要二次试压的话,这方面的工程量该如何计算?把户内给、热水管道都计算一遍,按照总m数计价吗?


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-17 10:30:11提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在学习资料专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1430

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1430
发表于 2020-4-17 10:30:11 | 显示全部楼层

管道定额中包括 了压力试验,不可计取二次试验

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1083

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1083
发表于 2020-4-17 10:30:11 | 显示全部楼层

这个你看一下定额子目中是不是包括,没有包括就单独计算

工程量是需要试压管道工程量的合计

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1552

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1552
发表于 2020-4-17 10:30:11 | 显示全部楼层

1.需要看管道定额工作内容是否包含试压,如果包含就不需要单独套试压定额了

2.如果不包含那只需要计算更换管道的长度来确定试压的工程量