只需一步,快速开始
0
1222
超级版主
请问管道定额里包含了水压试验,我还要再套一遍管道冲洗吗?水压试验和冲洗是两回事吗
使用道具 举报
1107
是的。
881
是两回事,冲洗单独套定额
953
不是一回事,需另冲洗
1070
设计有冲洗,套用管道冲洗子目
1138
水压试验和水冲洗是两回事。管道包含了水冲洗,就不用再套管道冲洗了。如果含水压试验了,也不用另外套定额。看你是套的什么管道,具体看定额的说明信息都包含什么。
1189
试压和冲洗不是一回事,试压是对管道承压能力的试验,冲洗时对管道的浸泡和消毒,试压和冲洗分别有定额
1186
给水管道可以套水冲洗