2018版定额中水管安装已经包含水压试验及冲洗,同时又有单独的水压试验,消毒清洗子目,它们的区别和适用范围是什么?
使用道具 举报
1222
新安装管线不用另计算水压试验,消毒清洗;单独的水压试验,消毒清洗子目用于单独要求再次试验,消毒清洗。
1370
答:1、新安装的管道,管道安装费用已经包含了水压试验和冲洗的费用,不单独套用定额子目
2、定额中的水压试验、冲洗等子目是属于单独不安装管道而进行试压、冲洗的时候需要套用的
通往厨房、食堂、开水间、饮水机的给水管道以及直饮水管道,需要在打压、冲洗合格的情况下,再进行消毒,然后冲洗消毒残液,并计算消毒、冲洗的子目。