各位前辈 四川省的管道安装里的水压试验和水冲洗还要不要单独记取 定额里包括了的 为啥还有单独计取
温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-6-17 18:20:16提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在建筑设计专区发帖交流相关知识。
使用道具 举报
1544
水冲洗需要单独套定额,水压试验包括在管道定额中了
1466
给排水管道不用单独计算水压试验和水冲洗了。(工业管道除外)
1069
如果是给水管,消毒水冲洗还是要单独计算,水压不用。如果是排水管道,水冲不用。消防,管网冲洗还是要计算
1441
答:常规的管道安装的定额子母包含了水压试验,不需要单独计算
水冲洗需要看定额子目是否包含,如果包含就需要不单独计算,如果不包含就需要单独计算。
各地是有差异的