只需一步,快速开始
0
1341
超级版主
我们都知道定额中一般空调水管都是试压冲洗的,但是是只一遍还是多遍呢?如果现场业主要求多遍冲洗,按定额的这个人工消耗根本满足不了多次的冲洗,或者是大面积的分段冲洗,这个时候是否可以考虑再次套管道的冲洗试压?
温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-7-28 06:10:04提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在商业建筑专区发帖交流相关知识。
使用道具 举报
1610
答:按规范施工就能保证质量,达到验收标准。甲方要求多冲洗的理由是什么?
1448
是冲洗合格为准
业主要求多次冲洗,费用由业主出
1574
冲洗一次,合格为止(排出的水清晰且必须有监理签字),其它次数(必须是甲方要求的),可以计算费用。