该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
-
建筑类别:办公,商业,其他
-
建筑高度类型:高层建筑
-
建筑设计结构形式:钢筋混凝土结构
-
建筑设计面积:81623平方米
-
建筑地上层数:27层
-
建筑地下层数:1层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:105张
-
地下室用途:设备用房,其它
-
节点大样:灯具,其它
-
负荷等级:二级
-
防雷等级:第二类
-
火灾保护分级:一级
-
接地方式:TN-S
-
强电设计:供配电系统,配变电所,应急电源,低压配电,电气照明,继电保护,电气控制,其它
-
弱电设计:
火灾自动报警系统
,视频监控系统,综合布线系统,通信系统,有线电视和卫星接收系统,信息网络系统,公共信息显示系统,机房工程,其它
附件详情
-
1、电气设计说明
-
2、1号变配电室3号变压器出线回路系统图
-
3、1号变配电室4号变压器出线回路系统图
-
4、商场配电干线图
-
5、配电系统图
-
6、应急照明系统图
-
7、火灾报警系统自动接通应急照明接线图
-
8、设备用电配电系统图
-
9、办公配电干线图
-
10、消防电梯配电系统图
-
11、电气火灾漏电监控系统
-
12、地上商业及办公有线电视系统图
-
13、地上商业及办公安防监控系统图
-
14、地上商业及办公综合布线系统图
-
15、商业消防系统图
-
16、地上商业及办公移动通信室内信号覆盖系统图
-
17、商业及办公智能化电力能耗监控系统图
-
18、强电竖井设备平面布置图
-
19、弱电竖井设备平面布置图
-
20、航空障碍灯
照明平面图
-
21、照明平面图
-
22、动力平面图
-
23、插座平面图
-
24、办公干线平面图
-
25、消防平面图
-
26、
弱电平面图
-
27、电梯井道平面灯具安装位置图
附件详情
该附件是[甲级]27层大型商业综合楼全套电气图,总共105张。
项目地下两层,建筑面积22116平米,地上27层,建筑面积69507平米。总建筑面积为81623平米。建筑高度98.5米。本建筑地上1-5层为商业用房。6-27层为酒店式办公用房。屋顶为电梯机房及设备用房。地下一层1号变配电室为本建筑供电。
强电设计:1、10KV变配电系统。2、供配电系统设计。3、照明系统的设计。4、动力控制系统的设计。5、防雷与接地系统的设计。6、电气节能。
弱电设计:1、火灾自动报警控制系统。2、宽带网数据通信及电话通信系统。3、有线电视系统。4、安防监控系统。5、移动通信室内信号覆盖系统。6、公共广播系统