一、图纸说明
概述:该项目建设地点:浙江嘉兴;
工程总建筑面积:113253.73平方米(其中地上面积:81230.93平方米,地下面积:32022.8平方米);
建筑层数:
商办综合楼1地上25层,地下2层,商办综合楼2地上29层,地下2层;
建筑高度:99.9米;
建筑结构形式:框剪结构; 耐火等级:一级;
防火分类:一类高层建筑;
建筑类别:商业、办公。
该项目地下二层及地下一层各含一部分人防工程,人防工程共两个防护单元,第一防护单元为核6级常6级甲类二等人员掩蔽所,第二防护单元为核6级常6级甲类人防物资库。人防工程详见人防工程
说明。
二、设计范围
1.该项目设计内容包括:供配电设计,照明设计(其中1~4层商业及办公、5~29层办公内部照明配电由二次装修设计),
系统及安全措施、
总等电位联结,电信系统,有线电视系统,电气火灾监控系统、火灾自动报警及消防联动系统等设计。
2.该项目消防负荷(消防泵、喷淋泵、消防电梯、防、排烟风机,防火卷帘及应急、疏散照明等)为一级负荷;客梯、生活泵、排水泵、安防系统用电
弱电机房用电、楼梯间及走道照明等均为一级负荷;办公、商业及客房用电及空调负荷等均为三级负荷。一级负荷均采用两路电源供电(一用一备),并在所有一级负荷线路末端设置双电源自动切换装置(自投自复),以确保其供电的可靠性。三级负荷均采用一路电源供电。
3.该项目低压配电系统接地型式为TN-S型 ,工程380/220V电源均引自地下一层变配电所内低压配电。
4.该项目主用电源安装容量为:8233.9KW(不含纯消防负荷),备用电源安装容量为:2005.4KW。在变配电所内设置2台2000KVA及2台1600KVA
干式变压器供整个工程使用。该项目高压进线采用两路独立10KV电源引入(当一路电源发生故障时,另一路电源不应同时受到损坏)。所有室外埋地
管线的埋设深度均不小于0.7米,高压管线不小于1.2米。
5.由于该项目1~4层商业及办公、5~29层办公今后要进行二次装修,故该资料强、弱电配电设计时仅预留至各区域配电(线)箱,室内照明、插座及弱电
设备等均由二次装修设计。
6.该项目空调系统配电仅预留室内、外机所需电源。空调内、外机间及内机与线控器间的控制线路均由空调厂家在二次装修吊顶前敷设。该项目中所有
防火卷帘控制箱、生活泵、循环泵及新风机控制箱均随相应设备配套,该资料仅提供相应电源。
7.设计中变配电所内仅做照明、消防设计及接地预留,变配电所设计详见当地供电部门设计图纸。该资料变配电所内设备布置及高、低压配电系统仅供
当地供电部门设计时参考。
三、图纸展示
变电所高、低压配电系统示意图
图一
强电配电干线系统图一
人防设备详图(一)
温馨提示:该资料由网友于2020-5-17 14:48:03上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在商业建筑专区发帖交流相关知识。