豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 5412|回复: 0

6层商业楼暖通空调设计施工CAD大样图

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1065

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1065
发表于 2021-3-24 20:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


  • 设计说明:有
  • 建筑类别:商业
  • 建筑高度:多层建筑
  • 建筑面积:171523.8平方米
  • 地上层数:6层
  • 地下层数:1层
  • 图纸设计深度:施工图
  • 参考图纸:30张
  • 设计年代:近代
  • 设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房
  • 冷热源:溴化锂吸收式机组
  • 空调系统:全空气系统
  • 全空气系统:单风道
  • 水系统:单式泵,变流量,双管制,同程式
  • 送风方式:侧面送风,散流器送风
  • 节点大样:冷却塔,水泵,制冷机组,空气处理机组
  • 项目地址:甘肃

附件详情

  • 设计施工说明
  • 主要设备材料表
  • 防排烟系统原理图
  • 屋顶正压送风机排烟风机安装示意图
  • 立式空气处理机配管图
  • 空调立管系统图
  • 制冷机房详图
  • 分、集水器大样
  • 空调水系统流程图
  • 制冷机房通风风管平面图
  • 制冷机房设备基础定位图
  • 屋面冷却塔详图
  • 冷却塔设备基础示意图
  • 负一层水管平面图
  • 屋顶设备平面图
  • 地下一层空调及防排烟系统平面图
  • 空调机房大样图

附件详情

项目概要:该项目位于合肥市,地下一层,地上六层,其中地下一层建筑类别为商场、设备用房等,地上一~六层建筑类别为商场,总建筑面积为171523.8m2。
设计内容:中央空调空调系统设计。机械通风系统设计,防排烟系统设计。冷、热源系统设计。
1.冷源设计:选用四台制冷量为4652kw的溴化锂直燃机组,冷冻水供回水温度为7/12℃。冷却塔选用四组方形超低噪音横流冷却塔,冷却塔与机组容量相应配置,置于顶层屋面。
2.空调系统设计:商场采用全空气空调系统,空气处理机采用卧式柜式空气处理机,室内气流组织形式为上送上回。新风量按人员新风标准设计,并同时设有机械排风系统,排风量为新风量的85%,过渡季节全新风运行。
3.空调水系统:该项目采用两管制、一次泵闭式循环水系统,末端变流量。空调水系统管路采用水平及竖向均同程式系统......编制于近代年,图纸共30张。


空调立管系统图

空调机房大样图

空调水系统原理图

屋面冷却塔详图

空调机房详图

商业楼暖通空调 - 1
第 1 张图
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容

附件2099v11eww1d2ws2c2cwwws.rar

16.05 MB

下载  售价: 100 积分    赚积分

商业楼暖通空调相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-11-20 15:27 , Processed in 0.018654 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表