设计说明:有
-
建筑类别:商业
-
建筑高度:多层建筑
-
建筑面积:171523.8平方米
-
地上层数:6层
-
地下层数:1层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:30张
-
设计年代:近代
-
设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房
-
冷热源:溴化锂吸收式机组
-
空调系统:全空气系统
-
全空气系统:单风道
-
水系统:单式泵,变流量,双管制,同程式
-
送风方式:侧面送风,散流器送风
-
节点大样:冷却塔,水泵,制冷机组,空气处理机组
-
项目地址:甘肃
附件详情
-
设计施工说明
-
主要设备材料表
-
防排烟系统原理图
-
屋顶正压送风机排烟风机安装示意图
-
立式空气处理机配管图
-
空调立管系统图
-
制冷机房详图
-
分、集水器大样
-
空调水系统流程图
-
制冷机房通风风管平面图
-
制冷机房设备基础定位图
-
屋面冷却塔详图
-
冷却塔设备基础示意图
-
负一层水管平面图
-
屋顶设备平面图
-
地下一层空调及防排烟系统平面图
-
空调机房大样图
附件详情
项目概要:该项目位于合肥市,地下一层,地上六层,其中地下一层建筑类别为商场、设备用房等,地上一~六层建筑类别为商场,总建筑面积为171523.8m2。
设计内容:中央空调空调系统设计。机械通风系统设计,防排烟系统设计。冷、热源系统设计。
1.冷源设计:选用四台制冷量为4652kw的溴化锂直燃机组,冷冻水供回水温度为7/12℃。冷却塔选用四组方形超低噪音横流冷却塔,冷却塔与机组容量相应配置,置于顶层屋面。
2.空调系统设计:商场采用全空气空调系统,空气处理机采用卧式柜式空气处理机,室内气流组织形式为上送上回。新风量按人员新风标准设计,并同时设有机械排风系统,排风量为新风量的85%,过渡季节全新风运行。
3.空调水系统:该项目采用两管制、一次泵闭式循环水系统,末端变流量。空调水系统管路采用水平及竖向均同程式系统......编制于近代年,图纸共30张。
空调立管系统图
空调机房大样图
空调水系统原理图
屋面冷却塔详图
空调机房详图