豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2114|回复: 0

5层综合楼暖通设计CAD施工大样图(空调自控系统)(dwg)

[复制链接]

0

主题

0

帖子

557

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
557
发表于 2020-5-26 14:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


  • 设计说明:有
  • 建筑类别:商业
  • 建筑高度:多层建筑
  • 建筑面积:11167.73平方米
  • 地上层数:5层
  • 图纸设计深度:施工图
  • 设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源
  • 空调系统:空气-水系统
  • 水系统:双管制,异程式
  • 送风方式:侧面送风

一、项目概要
1.本项目为综合楼,建筑面积11167.73平方米,占地面积2605.7平方米,框架结构。
2.地上五层,层高一、二4.5m,三、四、五4.0m,建筑总高度31.9m。
3.有关施工质量、操作规程、验收标准,均以国家委、部和工程所在地有关部门颁发的验收规范为准。
二、设计说明
1.冷热源:
该项目冷热源由设在办公楼东侧的空调机房提供(机房系统由甲方委托另行设计),夏季提供7~12℃空调冷冻水,冬季提供温度为40~45℃的热水供冬季空调使用。在制冷机房出水总管设超声波冷热计量表,型号为热表口径为DN150,公称流量50m3/h。
2.空调风系统:
办公楼采用风机盘管加新风系统,根据不同空间气流组织要求选择空调送风口,空调送风口自带手动风量调节装置。除有特殊要求房间外,风机盘管加新风系统的室内不设排风。
3.空调水系统:
该项目空调冷热水采用两管制系统,竖向干管异程设置于竖井内并与水平干管相接,水平干管敷设于各层吊顶内,水平干管为异程式敷设。空调冷热水由制冷机房直接供水,夏季供回水温度7~12℃;冬季供回水温度40~45℃。所有管道应在高点设放气装置,低点设有泄水装置,管道穿过建筑变形缝处采用柔性连接,管道穿沉降缝做法参见12N-P232。风机盘管回水管设电动两通阀。新风机组新风入口上设有与风机连锁的电动保温风阀,以防止表冷器盘管在冬季冻裂。风机盘管的供水量由室内温度控制器按照所需室温自动调节,而其风量由三速开关控制,由人员自行按照个人需求做出调节及选择,新鲜空气由室外进风经过新风机组处理后送至房间。
4.系统控制:该项目的空调自动控制系统采用数字控制系统(DDC系统),由中央电脑等终端设备加上若干传感器、执行器等组成,关于DDC控制系统的具体要求(包括设备的技术性能,控制功能及控制参数、管理功能等)应待业主确定供货厂商后,由业主、设计单位和厂家三方共同协商而定。空调自控系统需满足以下要求:
(1)新风机组送风管道安装温度传感器,检测送风温度信号,并传输至温度控制器,控制器自动调节安装在表冷器回水管的电动调节阀的开度,控制送风温度恒定于设定值。新风阀安装电动执行器,保证新风阀与风机同步开关。表冷器后安装防冻开关,当防冻开关检测到表冷器表面温度低于防冻温度,则切断送风机,新风阀与风机联锁关闭,同时通过水阀电动执行器的防冻端子,自动全开电动阀门。
(2)风机盘管:室内安装风机盘管温控器,温控器带有温度设定旋钮,以调节室内温度设定值;带有风机三档转速转换开关。风机盘管回水管道安装电动两通阀,以控制通过盘管的水量。温控器实时检测室内实际温度,自动控制开/关电动两通阀,使室温恒定于设定温度值。
三、图纸展示
安装大样图

综合楼首层暖通平面图

综合楼二层暖通平面图


综合楼暖通系统图

温馨提示:该资料由网友于2020-5-26 14:56:55上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在暖通空调专区发帖交流相关知识。

附件2099v11e2ws0csffdfcee20.zip

2.16 MB

下载  售价: 100 积分    赚积分

暖通空调自控系统相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-12-25 23:40 , Processed in 0.022007 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表