设计说明:有
-
建筑类别:办公
-
建筑高度:多层建筑
-
建筑面积:7295.6平方米
-
图纸设计深度:施工图
-
设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源
-
冷热源:电动压缩式冷水机组
-
空调系统:空气-水系统
-
全空气系统:变风量
-
水系统:双管制,异程式
-
节点大样:风机盘管,空气处理机组
-
项目地址:贵州
工程地点:贵州省铜仁市
总建筑面积约:7295.6平方米,建筑总高度13.5米,各业态建筑概况详建筑专业.
建筑建筑结构形式:主体为框架结构。
该项目暖通设计包括建筑内的采暖、通风、防排烟、冬夏季空调系统、冷热源系统等。
冷热源
采用风冷模块冷热水机组。热泵机组及水泵设在屋面,风冷模块冷热水机组共5台,制冷量1020kW,制热量1100kW,冷水温度7/12℃.机组提供热水温度为45℃/40℃。
空调系统形式
办公区域和医疗区域采用风机盘管加新风系统
二层商场区域采用吊顶风柜。
空调水系统
空调冷冻水为变流量系统,两管制异程式系统。
空调风系统
吊顶风柜处理机组。
室内回风与室外新风混合后经吊顶风柜处理,处理后的空气送至空调房间;
其他区域吊顶式风机盘管,上送上回。
风机盘管加新风系统中,新风经过处理后直接送入房间。
一层风管平面图
一层水管平面图
一层排烟平面图
空调系统原理图
空调设备安装详图