该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
-
建筑类别:交通建筑
-
建筑高度:多层建筑
-
建筑结构形式:钢筋混凝土结构
-
建筑面积:14878平方米
-
地上层数:6层
-
地下层数:2层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:60张
-
图纸年代:近代
-
地下室用途:设备用房, 其它
-
节点大样:线管, 电缆, 防雷接地, 等电位联结, 电阻测试点
-
负荷等级:一级
-
防雷等级:第二类
-
火灾保护分级:一级
-
安全防范:二级
-
有线电视:B类
-
监控图像等级:3级以上
-
有线广播:火灾应急
-
接地方式:TN-C-S
-
项目地址:山西
-
强电设计:供配电系统, 低压配电, 电气照明, 建筑物防雷, 接地安全
-
弱电设计:火灾自动报警系统, 视频监控系统, 综合布线系统, 有线电视和卫星接收系统
附件详情
该项目是新建太原南站换乘服务设施工程行包房及客运用房,地下二层,地上主体六层。其中地下一层、地下二层为行包库,一层含行包库、业务大厅、信息机房及办公,二层设厨房、洗浴间,五层设培训室,六层设行车室;其余房间为生产用房。该项目总建筑面积14878平方米 ,建筑高度为24.76m。
该项目用电负荷等级为一级,采用两路10KV电源供电;在室外设置两座箱式变电站,在地下一层设置一座配电室;在一层设置一座弱电机房,一座消防控制室;采用集中报警系统。
内容包括:强弱电计说明,电气电外线,室外箱变系统图,竖向干线系统图,低压配电系统图,配电箱系统图,防雷接地平面图,综合布线系统图,视频监控系统图,火灾自动报警系统图,照明平面图,动力平面图,弱电平面图等。
火车站一层消防平面图
火车站竖向配电系统图
火车站二层照明平面图
火车站二层弱电平面图
火车站电气外线平面图
火车站地下一层照明平面图
火车站低压配电系统图
火车站2#箱变系统图
火车站火灾自动报警系统图
第 1 张图
第 2 张图 以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容
温馨提示:该资料由网友于2020-5-17 00:09:08上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在电气工程专区发帖交流相关知识。
|