豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1756|回复: 0

市33层住宅楼给排水CAD图纸(室外消火栓用水量)

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1803

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1803
发表于 2020-2-21 18:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源



附件详情 一、:部分设计说明:   二、设计范围   1、该资料范围为小区4#楼的生活给排水及消防工程设计。三、工程概况1、工程名称:________ ; 业主:________   2、该项目属于_类高层民用建筑,按住宅进行设计。   (1)、该工程为普通住宅,总建筑层数为33层,总建筑高度为99米。   四、给水系统   1、水源:该项目的水源由市政供水管网引入。市政供水压力P=0.35Mpa。   3、给水方式:该项目供水系统分为三个供水分区.1~7层为低区供水,由市政管网直接供水。8~20层为中区供水,21~33层为高区供水。由市政管网通过生活水泵加压后供水。当水压超过0.35MPa时增设减压阀,   五、排水系统   1、该项目住宅采用污废水合流制。污水量按生活用水量计算(不包括绿化用水)。污废水合流经过生化池处理达标后排入市政污水管道。   2、雨水与污水分流。屋面设雨水斗,雨水经汇集后,再排入市政雨水管网。   六、消防系统根据《高规》第7.1.1条,设置室内外消火栓系统,其中室内消火栓用水量为20L/S,室外消火栓用水量为15L/S,火灾延续时间为2小时。不设自动喷淋系统.   4、室内消火栓系统。   (1)、室内消火栓给水管道布置成环状,各层消火栓布置均能满足火灾时任何部位有二股充实水柱到达。   (2)、室内消火栓箱内设置 SN65 消火栓、L=25m 麻质内衬胶水龙带。设置于商业营业厅内的室内消火栓箱均配置自救式消防卷盘。各层箱内均设置远距离消防泵启动按钮和指示灯各一只。消火栓口应朝外,并不应安装在门轴侧;栓口中心距楼(地)面为 1.1m。消火栓箱安装详 99S202。   5、灭火器配置灭火器配置火灾危险类别为 A 类,危险等级为中危险级。在消火栓箱下或旁边设置__具磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4 (4Kg)。


温馨提示:该资料由网友于2020-2-21 18:15:32上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在给水排水专区发帖交流相关知识。

附件2099v11edc0c12fc1cwcd212dd.rar

4.6 MB

下载  售价: 100 积分    赚积分

相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-11-21 23:06 , Processed in 0.023079 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表