设计说明:有
-
建筑类别:办公,商业,其他
-
建筑高度:超高层建筑
-
建筑面积:119398平方米
-
地上层数:50层
-
地下层数:2层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:100张
-
设计年代:近代
-
设计内容:空调,通风,防排烟,冷热源,机房,人防
-
冷热源:电动压缩式冷水机组
-
空调系统:全空气系统,空气-水系统
-
水系统:双管制,同程式
-
送风方式:侧面送风,散流器送风,喷口送风,其他
-
节点大样:冷却塔,水箱,管道支吊架
-
项目地址:广东
附件详情
-
空调通风设计说明
-
通风空调安装施工说明
-
图例及设备材料表
-
防排烟系统图
-
空调水系统流程图
-
空调机房布置详图
-
制冷机房布置详图
-
冷却塔布置详图
-
冷却塔系统图
-
空调通风平面图
-
空调水平面图
-
空调管道布置剖面图
-
地下室人防设计施工说明
-
地下室通风平面图
-
人防口部通风布置详图
-
人防通风系统图
-
施工大样图
附件详情
稿件为深圳某超高层商务中心空调通风设计全套图纸,该项目总建筑面积119398m2,总建筑高度218m,地上50层,地下2层。其中空调面积约95000m2,空调面积冷指标为170W/m2.该项目分三段设空调水系统:其中低区为地下一层~十八层,制冷机房设在地下二层,垂直总高度为84.65m;中区为十九~三十四层,制冷机房设在十九层避难层,垂直总高度为62.10m;高区为三十五层~五十层,制冷机房设在三十五层避难层,垂直总高度为62.7m。
设计内容:该大厦的的集中空调、通风及防排烟系统设计,以及地下室人防设计。夏季设置舒适性空调,冬季不采暖。
空调风系统:
1.商场采用低风速全空气柜式空调机,送风管上均设消声静压箱。办公门厅及小商场采用风机盘管加新风的方式……
2.中庭采用分层空调方式,用低风速全空气组合式空调机.气流组织为喷口侧送风下侧回风方式……
3.5~50层办公室均采用风机盘管 新风的方式,气流组织为上送上回方式……
编制于近代年,图纸共100张。
空调水系统图
空调机房管道平面图
架空层冷却塔管道平面
空调机房大样图
空调机房详图
膨胀水箱开孔配管大样图
裙房屋顶冷却塔安装系统图
人防口部通风平面图
设备基础大样
制冷机房剖面图
三层空调风管平面图
制冷机房平面图
-2、19、35层制冷机房.dwg
19~34层水系统图.dwg
19层机房修改.dwg
5~50层排烟、排风、新风、正压送风系统图.dwg
冷却塔系统xiu.dwg
图例.dwg
地下层人防空调平面图.dwg
地下层空调平面图施.dwg
塔楼平面施审改.dwg
塔楼空调剖面施改.dwg 以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容
|