4.1 支护方案设计
土钉墙
土钉墙高度6.0m,坡度按1:0.3,共设4 道土钉,标高分别位于-1.3m;-2.6m;-3.9m,-5.2m,土钉采用φ18 钢筋,土钉长度自上而下分别为4.3m;6.8m;5.8m;5.8m。水平间距1.5m,孔径100mm,采用洛阳铲人工掏孔…………
支护桩-锚杆
锚杆采用两道,第一道锚杆位置标高为-6.2m,锚杆间距1.8m,长度18m,其中自由段长度为8m,锚固段长度为10m,锚杆角度8o。采用2 束15.2 钢绞线,用专用锚具锁定在帽梁…………
桩间挂网喷砼
桩间土修成内凹型,桩间挂网采用22#规格的钢板网,用射钉枪及“U”型钉固定在桩及坡面上,外喷厚度为50mm的混凝土…………
4.2 降水方案设计
对本基坑造成影响的地下水主要是第一层潜水及第二层层间水。对于该两层水的处理措施是采用坑外设置降水井抽排降低水头的方式,同时坑内可设置疏干井以保证地下室施工的顺利进…………
6.2 预应力锚杆施工设计
注浆是锚杆施工的一道重要工序,直接决定锚杆的质量,本次锚杆注浆分两次进行,第一次以不小于0.5Mpa 的压力注浆,直至孔口处溢出纯水泥浆,第一次注浆完成后3 小时左右进行第二次压力注浆补浆…………