建筑类别:办公
-
建筑高度类型:多层建筑
-
建筑设计结构形式:其他结构
-
建筑地上层数:3层
-
图纸设计深度:施工图
-
图纸设计格式:CAD2000
一.设计依据
1.建筑概况:
该项目为临桂新区金融大厦附楼C,地上三层,为餐厅及会议室等,建筑高度<24米,属多层公共建筑,建筑
面积为5463m 。
2.相关专业提供的工程设计资料;各市政主管部门对初步设计的审批意见;建设单位提供的设计任务书及设计
要求;
3.中华人民共和国现行主要标准及
法规
:
二.设计范围
1、该项目设计包括楼内的以下电气系统:220/380V低压配电系统;建筑物防雷及安全措施;火灾自动
报警系统;电气火灾监控系统。接地另见主楼子项电施图。
2、需特殊装修要求的场所,由室内装修设计负责进行电气平面的设计,该资料预留适当容量,今后装修时
电源由预留配电箱引出。
三.负荷等级
该项目除消防设备及应急照明等用电负荷等级为二级外,其余用电负荷等级均为三级。
四.供电电源
1、该项目设备用电电源从地下车库变电所引来。
2、低压配电系统采用220/380V放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采
用放射式供电;对于照明及一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。
3、消防负荷采用双电源供电并在末端互投;其他二级负荷采用双电源供电在末端(或适当位置)互投;
三级负荷采用单电源供电(电梯及自动扶梯为提供安全可靠性,设计均采用了双路供电)。
温馨提示:该资料由网友于2020-2-19 23:23:11上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在电气工程专区发帖交流相关知识。