该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
-
设计说明:有
-
建筑类别:办公,商业,餐饮,其他
-
建筑高度:超高层建筑
-
建筑面积:100000平方米
-
地上层数:29层
-
地下层数:3层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:71张
-
设计年代:近代
-
设计内容:空调,通风,采暖,防排烟,冷热源,动力,机房
-
冷热源:电动压缩式冷水机组,蓄冷(热)系统
-
空调系统:全空气系统,空气-水系统
-
水系统:单式泵,复式泵,定流量,变流量,四管制
-
送风方式:散流器送风,条缝送风,其他
-
节点大样:冷却塔,集分水器,水泵,风机盘管,制冷机组,空气处理机组
-
项目地址:上海
附件详情
-
设计与施工总说明
-
主要设备及材料表
-
暖通空调设计图例
-
防排烟系统原理图
-
冷冻机房空调水系统原理图
-
换热机房空调热水系统原理图
-
租户冷却水系统原理图
-
冷却塔防冻原理图
-
空调末端水系统图
-
空调风系统图
-
冷冻机房换热机房设备布置平面图
-
冷冻机房换热机房设备基础平面图
-
冷冻机房管线布置平面图
-
换热机房管线布置平面图
-
地下层空调通风平面图
-
空调通风风管平面图
-
屋顶空调通风风管平面图
-
空调水管平面图
-
屋顶机房层空调水管平面图
-
空调通风机房详图
-
锅炉房设计与施工说明
-
燃气热水锅炉热力系统图
-
锅炉房设备及基础布置平面图
-
锅炉房管道布置平面图
-
锅炉烟囱布置平面图
-
分集水器详图
-
中压人工煤气供应原理图
附件详情
稿件为上海某超高层办公建筑暖通空调设计全套施工图纸,由国内某顶级设计院设计。该项目为超高层建筑物和大型公共建筑物,建筑总建筑约10万平米,主体建筑高133米,地上29层,地下3层。
设计范围:整栋大厦的防排烟系统设计,冷暖中央空调系统,机械通风系统设计,租户冷却水系统设计,以及燃气热水锅炉系统设计。
空调末端系统设计:办公大堂区域室内采用全空气系统结合条形风口上送风,回风口设置在下侧,另设置冬季用地沟式窗边散热器系统。其余商业餐饮、办公等空间,采用半集中式空调系统,各层分别设有集中的新风空调机组及新风空调系统……
空调水系统设计:该项目采用一次泵定频,二次泵变频水系统,塔楼办公区域及裙房商业区域水系统均为四管制。本大楼属于超高层建筑,塔楼办公水系统考虑以避难层为界分为高、低两个区域,裙房商业区域、塔楼低区空调冷冻水、热水系统工作压力均小于1.0MPa;塔楼高区二级空调冷冻水、热水系统工作压力小于1.6MPa……
编制于近代年,图纸共71张。
冷冻机房空调水系统原理图
排风机房详图
开放式冷却塔防冻原理图
裙房空调风系统图
卧式水泵隔振节点大样图
锅炉房水管布置平面图
燃气热水锅炉热力系统图
屋顶机房层平面图
换热机房
设备管道隔振节点详图
冷冻机房平面图
避难层空调平面大样
塔楼空调平面
m-图纸目录-121130-h版.dwg
m-标准层121201h.dwg
m-裙房121201h.dwg
sohu-dl-sgt-20121130.dwg
m-b3~b1冷冻机房换热机房-121130.dwg
m-图例冷冻机房相关-121130.dwg
地下室空调通风平面图20121130.dwg 以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容
|