建筑类别:办公,商业,酒店,其他
-
建筑高度:超高层建筑
-
建筑结构形式:钢筋混凝土结构
-
建筑面积:130260平方米
-
地上层数:56层
-
地下层数:3层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:216张
-
设计年代:近代
-
地下室用途:人防,车库,设备用房,其它
-
节点大样:其它
-
负荷等级:二级
-
防雷等级:第二类
-
火灾保护分级:一级
-
安全防范:二级
-
有线广播:火灾应急
-
接地方式:TN-S
-
项目地址:广东
-
强电设计:供配电系统,应急电源,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全,电气控制,其它
-
弱电设计:
,视频监控系统,停车场管理系统,建筑设备监控系统,综合布线系统,通信系统,有线电视和卫星接收系统,广播系统,信息网络系统,公共信息显示系统,机房工程,其它
附件详情
-
1、电气设计说明
-
2、高压配电系统图
-
3、低压配电系统图
-
4、
系统图
-
5、火灾自动报警及联动系统图
-
6、紧急广播和背景音乐系统图
-
7、闭路电视监控系统图
-
8、综合布线系统图
-
9、有线电视系统图
-
10、电气火灾监控系统图
-
11、停车场管理系统图
-
12、自动抄表计费系统图
-
13、自动扫描射水高空水炮控制系统图
-
14、公共信息发布与查询系统图
-
15、战时配电箱系统图
-
16、配电箱系统图
-
17、三种通风方式控制原理图
-
18、战时通信平面图
-
19、消防控制室平面布置图
-
20、避难层电气平面图
-
21、弱电平面图
-
22、消防报警平面图
-
23、机房层电气平面图
-
24、裙房屋顶
-
25、塔楼屋顶防雷平面图
-
26、基础接地平面图
-
27、地下室水泵房、空调机房动力平面图
-
28、设备房接地平面图
-
29、变配电室剖面图
-
30、变配电室平面布置图
-
31、照明平面图
-
32、动力平面图
-
33、强电井大样图
-
34、战时照明平面图
-
35、战时动力平面图
附件详情
该附件是[深圳]273米超高层甲级写字楼全套电气施工图,总共216 张。
本项目为商业、办公综合楼。总建筑面积为130260.95m,建筑高度为248.00米。地上56层,地下3层。其中商业建筑面积8673.96m,办公面积4811.64m,商务面积25743.48m,地下室及设备用房面积21320.83m.地下室共三层。地下三层设有水泵房、停车库等设备用房,地下二层设有冷冻机房、停车库等设备用房,地下一层设有变配电所、停车库等设备用房,地下三层停车库区域设置设防等级为六级地下人防;一层至五层为商业,五层至五十六层为办公。
强电设计:高低压变配电系统、电力配电系统、照明配电系统、防雷接地系统、电气节能等。
弱电设计:闭路电视监控系统、综合布线系统、有线电视系统、公共信息发布与查询系统、停车场管理系统、自动抄表计费系统、背景音乐及紧急广播系统、火灾自动报警系统。
资料编制时间为近代年,为知名项目,设计全面,仍有很好的参考价值。
地下三层照明平面图
低压配电系统图
自动扫描射水高空水炮控制系统图
紧急广播和背景音乐系统图
竖向配电干线系统图
战时配电箱系统图
自动抄表计费系统图(截取)
电气火灾监控系统图
综合布线系统图
消防报警平面图
七 十四、十六 二十二层照明平面图
高压配电系统图