该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
-
建筑类别:教育
-
建筑高度:多层建筑
-
建筑结构形式:钢筋混凝土结构
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:33张
-
地下室用途:人防
-
节点大样:人防
-
防雷等级:第三类
-
接地方式:TN-S
-
项目地址:湖南
-
弱电设计:巡更管理系统,综合布线系统,有线电视和卫星接收系统,广播系统,其它
附件详情
-
弱电系统总体设计说明
-
电气总平面图
-
专用教学楼一~五层弱电平面图
-
专用教学楼屋面层弱电平面图
-
午休室一~五层弱电平面图
-
地下室平时弱电平面图
-
门卫室一层弱电平面图
-
行政楼机房层弱电平面图
-
行政楼一~四层弱电平面图
-
综合楼夹层弱电平面图
-
综合楼一、二层弱电平面图
-
教学楼一~五层弱电平面图
-
教学楼教室布线大样图
-
综合布线系统图
-
校园数字广播系统结构图
-
监控系统图
-
有线电视系统图
-
……
附件详情
主要建筑群包括教学楼、综合楼、地下层车库、午休楼、专用教学楼、行政楼、校门卫、室外篮球场运动场等。
主要标准及法规:
《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006);
《民用建筑
》(JGJ16-2008);
《
规范》(GB50016-2006);
《安全防范工程技术规范》(GB50348—2004);
《视频安防监控系统工程设计规范》(GB50395-2007)
《出入口控制系统工程设计规范》(GB50396-2007)
《视频安防监控系统技术要求》GA/T 367
《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-94);
《建筑和建筑群
设计规范》(GB/T50311-2007);
《有线电视系统工程技术规范》(GB50200-94);
《有线接入网设备安装工程设计规范》(YD/T 5139-2005)
《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004);
《固定电话交换设备安装工程设计规范》(YD/T 5076-2005);
《程控电话交换设备安装工程设计规范》(YD 5076-98);
《会议电视系统工程设计规范》(YD/T 5032-2005);
《IP视讯会议系统工程设计暂行规定》(YD/T 5135-2005);
《通信管道与通道工程设计规范》(GB 50373-2006);
《环境电磁波卫生标准》(GB 9175-88);
《通信系统机房设计》 (GBKJ-90);
《电子计算机房设计规范》(GB50174-93);
《通信管道与通道工程设计规范》(GB 50373-2006);
设计范围:
1. 综合布线系统;2.电视监控系统;3. 校园网络广播系统;4.无线巡更系统;5.有线电视系统;6. 其他;7. 桥架管线及室外弱电综合管网。
图纸共33张。
教学楼一层弱电平面图
午休室三层弱电平面图
有线电视系统图
第 1 张图 以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容
温馨提示:该资料由网友于2020-8-25 20:47:48上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在建筑施工专区发帖交流相关知识。
|