该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
-
建筑类别:住宅
-
建筑高度类型:多层建筑
-
建筑设计面积:11767.56平方米
-
建筑地上层数:12层
-
建筑地下层数:1层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:32张
-
设计年代:近代
-
地下室用途:车库,设备用房
-
负荷等级:二级,三级
-
防雷等级:第二类
-
项目所在地:广东
-
强电设计:供配电系统,配变电所,低压配电,电气照明,建筑物防雷,接地安全,其它
-
弱电设计:
火灾自动报警系统
,视频监控系统,停车场管理系统,综合布线系统,有线电视和卫星接收系统,其它
附件详情
-
强电:
-
1、10KV高压配电系统图
-
2、变电所低压配电系统图1~2
-
3、变电所设备布置平面图 变电所接地布置平面图
-
4、配电箱接线系统图1~3
-
5、半地下室动力平面图
-
6、半地下室照明平面图
-
7、一层照明平面图
-
8、二~十二层照明平面图
-
9、屋顶层照明平面图
-
10、屋顶
防雷平面图
-
11、基础接地平面布置图
-
弱电:
-
1、火灾报警系统图
-
2、有线电视系统图,电话系统图
-
3、综合布线系统图,保安监控示意图
-
4、可视对讲、监控系统图,远程天然气表抄表系统图
-
5、半地下层火灾报警平面图
-
6、半地下层
弱电平面图
-
7、一层火灾报警平面图
-
8、二~十二层火灾报警平面图
-
9、机房层火灾报警平面图
-
10、一层弱电平面图
-
11、二~十二层弱电平面图
-
12、机房层弱电平面图
附件详情
该项目位于广东,项目为住宅建筑,总建筑面积11767.56m2,地上十二层,地下一层,建筑高35.8~38.7m,为二类高层建筑,耐火等级为二级。地下一层主要为设备房及地下室停车。
设计范围包括供配电系统;低压变配电系统;动力配电系统;照明系统;建筑物防雷接地系统;火灾自动报警系统;综合布线系统;访客可视对讲系统;停车场管理系统;保安闭路电视监控系统;电话系统等。
该附件,总共32张。
高压配电系统图
配电箱接线系统图
火灾报警系统图
综合布线系统图
可视对讲及监控系统图
变电所设备布置平面图
机房弱电平面图
第 1 张图
第 2 张图
第 3 张图
第 4 张图
第 5 张图
第 6 张图
第 7 张图 以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容