设计说明:有
-
建筑类别:办公
-
建筑高度:高层建筑
-
建筑面积:56609平方米
-
地上层数:二十五层
-
地下层数:二层
-
图纸设计深度:施工图
-
设计内容:空调,通风,防排烟,人防
-
冷热源:市政热网,空气调节器
-
空调系统:空气-水系统,制冷剂系统
本建筑为一类高层建筑,地下为二层、地上为二十五层,总建筑面积56609平方米,总高度98.2m。。地下一、二为机动车停车库及部分设备用房(其中地下二层的部分面积在战时作为二等人员掩蔽所使用),一层至十一层为烟台市人防办办公用房(首层部分为建设局对外办公大厅),十二层至二十五层为莱山区建设局办公用房。
该资料主要包括空调采暖、人防、防排烟设计。
冷热源
首层、十二层至二十五层采用区域联供中心提供的空调用冷冻水、热水为本建筑该部分末端空调系统服务(冷源参数暂不明确)。换热机房位于地下一层,经板式换热机组将外网一次水交换成60/50℃、7/12℃空调末端用水。系统定压采用闭式膨胀罐定压方式。
二层至十一层采用热泵型变冷媒流量中央空调系统(以下简称VRV系统)为本建筑该部分提供夏季供冷、冬季供暖服务。VRV空调系统室外机安装24.80裙房屋顶,制冷剂采用R410A环保新冷媒,机组在名义工况下能效比(EER)应>4.0(W/W)。
地下一层通风平面图
空调水管平面图
空调风管平面图
空调系统及大样图
空调机房大样图
人防口部通风大样图
缩略图
m01-m07,说明、图例、设备表_t3.dwg
m08-m13,系统原理图_t3.dwg
m14-排烟及正压送风平面图_t3.dwg
m15-b2空调通风平面.dwg
m15.m16-地下空调通风平面_t3.dwg
m16-m23,裙房空调通风平面_t3.dwg
m24-m28,裙房以上空调通风平面_t3.dwg
m29-m36,裙房空调水管平面图_t3.dwg
m37-m39,裙房以上水管平面_t3.dwg
m详-机房详图_t3.dwg
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容