只需一步,快速开始
0
887
超级版主
该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
附件详情 该项目为xx花园二期1#楼,地下一层,地上二十八层,一~三层为公共用房,四~二十八层为公寓式办公楼。总建筑面积51197.30m。建筑高度95.75m。根据业主要求,采用可以分户控制及计量的中央空调系统,不设新风系统,适当考虑每户面积的不确定性,并考虑新风负荷。 夏季冷媒采用7~12℃冷冻水,冬季热媒采用60~50℃热水,均由制冷及热力机房提供。空调水系统为两管制,主立管采用同程式。一~三层末端装置为风机盘管和新风机组,采用同程式;四~二十八层末端装置为为风机盘管,采用异程式。活动大厅的空调为全空气系统。在机房设一台组合式金属空调器,由盘管段、风机段、消声段组成。其供热量为349.1kw,供冷量为196.7kw。送风量为30600m/h,总静压为1016Pa。 该项目空调系统风管均采用不燃型GM-Ⅱ复合保温风管,吊装。
附件2099v11ecw12sc202ecswew.rar
2020-12-20 20:36 上传
点击文件名下载附件
3.55 MB
下载 售价: 100 积分 赚积分
使用道具 举报
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )
GMT+8, 2024-12-22 19:06 , Processed in 0.017478 second(s), 27 queries .
本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明