建筑类别:工业建筑
-
建筑高度:单层建筑
-
建筑结构形式:其他结构
-
建筑面积:21357.57平方米
-
地上层数:1层
-
图纸设计深度:施工图
-
设计年代:近代
-
负荷等级:二级,三级
-
防雷等级:第二类
-
接地方式:TN-C-S
-
项目地址:重庆
-
强电设计:供配电系统,应急电源,电气照明,建筑物防雷,接地安全,电气控制,其它
-
弱电设计:火灾自动报警系统,其它
概况:
该项目为重庆某国际机场保税港区航空货运站二期工程设计项目-国际快件中心。项目为单层厂房,局部办公夹层,建筑结构形式为门式轻钢结构。总建筑面积21357.57平方米,建筑高度约12.6m。火灾危险性分类为丙类2项;该项目抗震设防烈度为6度。
设计范围:
供配电系统;;一般照明和应急照明;通用设备常规控制;
火灾自动报警及消防联动控制系统;防雷接地和电气安全;
消防设备电源监控系统;电气火灾监控系统;
可燃气体报警系统;气体灭火系统;自动跟踪定位射流灭火装置电系统;
能量计量系统;智能照明控制。
部分图纸摘录:
应急照明平面图
火警平面图
智能照明平面图
室外电气管网平面图
配电箱系统图
火灾自动报警系统图
气体灭火系统图
消防设备电源监控系统图和电气火灾监控系统图
自动跟踪定位射流灭火装置电系统图
能量计量系统图
智能照明控制系统图
温馨提示:该资料由网友于2020-8-30 09:29:35上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在电气工程专区发帖交流相关知识。