该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
-
建筑类别:商业
-
建筑高度类型:多层建筑
-
建筑设计面积:190000平方米
-
建筑地上层数:6层
-
建筑地下层数:2层
-
图纸设计深度:施工图
-
参考图纸:50张
-
设计年代:近代
-
地下室用途:人防,车库,设备用房
-
节点大样:人防
-
防雷等级:第三类
-
接地方式:TN-S
-
项目所在地:浙江
-
强电设计:建筑物防雷
-
弱电设计:视频监控系统,停车场管理系统,建筑设备监控系统,综合布线系统,通信系统,有线电视和卫星接收系统,广播系统,机房工程,其它
附件详情
-
电气设计
说明
-
弱电总平面图
-
室外数字监控系统图
-
公共广播系统图
-
电子巡更系统图
-
综合布线系统图
-
数字监控系统图
-
消控中心UPS系统图
-
计算机房UPS系统图
-
消控中心布置图
-
计算机房布置图
-
消控中心静电地板布置图
-
计算机房静电地板布置图
-
消控中心等电位接地图
-
计算机房等电位接地图
-
电视墙和操作台设备安装大样图
-
弱电井布置大样图
-
机房装修大样图
-
电源防雷及接地示意图
-
建筑物防雷击电磁脉冲要求示意图
-
穿越人防大样图
-
大样图
-
等电位接地端子箱做法
-
水平桥架分割图
-
线缆桥架吊装方法
-
地下二层A区
弱电平面图
-
地下二层B区弱电平面图
-
地下一层A区弱电平面图
-
地下一层B区弱电平面图
-
……
附件详情
该项目为浙江省商业综合体项目一期工程。总建筑面积19万平方米,地下2层,地上6层,由A区、B区两部分组成。其中地下室为人防用房、停车库和设备用房等,A区一层设置消控中心(监控机房)、计算机网络中心.其它为商业、地铁站房等;B区二层设置计算机分管中心,其它为商业、娱乐、餐饮设施等。
该项目弱电系统设计范围为:1. 建筑设备监控系统;2.通信网络系统;3.计算机网络系统;4.综合布线系统;5.安全防范系统(视频安防监控系统、停车库管理系统);6.有线电视系统(仅预留桥架容量);7.公共广播系统(终端与消防广播共用);10. UPS电源系统;11.
防雷接地
系统;12.机房安装系统。
,图纸共50张。
机房装修大样图
建筑物防雷击电磁脉冲要求示意图
消控中心布置图
消控中心静电地板布置图
综合布线系统图(七)
综合布线系统图(一)
数字监控系统图(一)
第 1 张图
第 2 张图
第 3 张图
第 4 张图
第 5 张图
第 6 张图
第 7 张图 以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容
温馨提示:该资料由网友于2020-2-18 11:29:34上传分享,您可以下载该资料进行学习和参考,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,如有疑问,您可以在商业建筑专区发帖交流相关知识。
|