改图用天正给排水绘制   建筑面积6316.48平方米。   设计依据   1 建筑单位提供的有关原始资料及设计要求。   2 建筑专业提供的条件图。   3 国家颁布的现行有关设计规范,规定和技术标准。    《建筑设计防火规范》GB 50016-2006    《建筑灭火器配置规范》GB50140-2005(2005版)    《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001   三 消防栓系统   1 灭火器配置:在十三个设置点安放4具磷酸铵盐干粉手提式灭火器,型号:MFA4,共十三处.   2 消火栓采用SG24/65室内消火栓,水枪喷嘴QZ19mm, 水龙带L=25m,栓口中心距地1.10m.   3 消防采用热镀锌钢管。丝扣(螺纹)连接。套丝扣破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分,应做防腐处理。明管刷调和漆两道,埋地部分刷冷底子油一道,石油沥青两道外加保护层.   4 室内消火栓用水量:10L/S;   5 室内消防管穿过沉降缝时,应采用波纹管,橡胶短管和补偿器等方法处理。