豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1033|回复: 0

一期A5楼住宅给排水设计CAD施工图纸.dwg

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1355

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1355
发表于 2020-10-23 21:49:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


附件详情 该项目为首创一期工程,根据建设单位的要求动力中心集中设置在地下车库内.屋顶消防水箱也考虑仅在A6号楼的屋顶设置.一期所有的给水及消防系统均分别采用一套系统,其中给水分三个区,低区为-1F~12F,中区为13F~23F,高区为24F~34F,高中低区均采用无负压加压设备供水,无负压加压设备均集中设置在A6号楼北侧的地下生活水泵房内。消火栓系统也分为高低区,其中低区为-1F~16F,高区为17F~34F,其中低区采用高区消防经减压稳压阀减压后供给,减压阀组在各楼的地下室各自设置。底层商业网点设置消火栓系统。商业网点的设计详见后期施工图。根据建设单位的意见该项目不设集中热水供应系统,热水供应由住户自行考虑,该资料仅考虑预埋相应的热水管道。    地下室的污废水均采用压力排水排至室外,所有污水在室外收集经化粪池处理后进入市政污水管网。污水处理详见总体设计。    生活给水系统住宅用水分三个区,分区及供水方式如前所述。最大日用水量238m/d,最大时用水量9.9m/h。    生活污废水排水系统:采用单立管排水系统,底部两层单独排出.地下室污、废水由设在集水坑内的    潜污泵加压排至室外.潜污泵启停由集水坑水位自动控制;化粪池待小区总体设计统一考虑.    消防泵设于A6号楼地下室的消防水泵房内。消防前期用水量18m 存于A6号楼屋顶消防水箱内。    雨水系统:屋面雨水采用外排水的排水系统。外排水详见建施图.仅在屋顶设计一期所有的给排水及消防    西安首创A5#楼给排水 西安首创A5#楼给排水 西安首创A5#楼给排水

附件2099v11ecw12e2c21s10s0s.rar

2.04 MB

下载  售价: 100 积分    赚积分

相关帖子

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-12-22 17:53 , Processed in 0.020489 second(s), 27 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表