该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源
该项目为二类高层住宅,地下室为住户用库房.一至十一层为住宅,屋顶为电梯机房及消防水箱间。本图设计范围为室内采暖通风系统,给排水系统,消防系统,雨水系统。 五、采暖部分: 1.室外采暖计算温度Tw=-22C 2.本建筑楼梯间为散热器采暖,散热器的供回水管接在地下室内的低区供暖的供回水干管上。住宅部分采暖系统为地板辐射采暖,热源为小区换热站,热媒温度为55~45C。 3.本建筑采暖总热负荷为:320Kw.面积热指标为38.8w/m,系统最大阻力为40KPa。 4.散热器选用GZY1-600型钢制耐腐蚀散热器,每组散热器设直径6mm手动放气阀一个. 5.管材与连接:采暖管道采用碳素焊接钢管(GB3092-82),DN<=32时为丝接,DN>32时为焊接. 6.阀门:采暖系统采用手动调节阀,DN<=50时为丝接,DN>50时为法兰连接.阀门工称压力为1.0MPa. 7.采暖干管坡度为0.003.坡向泄水点。 8.防腐:采暖管道及配件除锈后刷红丹防锈漆二道,乳白色调合漆二道. 9.管道井内、吊顶内及地下室采暖干管均需保温,材料为复合硅酸镁制品,厚度为30mm.外作铝箔保护层.作法参见新02N3-10,22。 10.地板辐射采暖说明详见设施-15页。
|