该帖子包含附件可供参考学习和下载,您可以 搜索 更多您想要的资源


附件详情 图纸为某酒店防排烟施工图平面图,二层~五层走廊利用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下突出不小于0.50m的梁划分防烟分区,每个防烟分区面积均不超过500m2,担负一个防烟分区排烟或净空高度大于6.00m的不划防烟分区的,排烟量按每平方米面积不小于60m3/h计算.担负两个或两个以上防烟分区的,按最大防烟分区面积每平方米不小于120m3/h计算.火灾时,由现场火灾探测器或消防控制中心发送信号,所有排烟口打开,排烟风机运行排烟.并把运行信号反馈到消防控制中心

消防控制中心 - 1
第 1 张图
以上是部分图纸截图,有些图框没有放大后再截图,可能截图里不清晰或者看不到内容,您可以在下载后查看具体内容