豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2320|回复: 0

[求助]请教防雷接地工程量。

[复制链接]

0

主题

0

帖子

605

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
605
发表于 2020-4-1 20:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

我不太懂,工程量3接地母线0.8 3 10,这个10是怎样来的?工程量4接地极2*3=6是怎么来的?谢谢专家老师指教!

2020-03-09 12:56:14 补充

2222.png


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-1 20:46:49提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在工作分享专区发帖交流相关知识。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1064

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1064
发表于 2020-4-1 20:46:49 | 显示全部楼层

接地极共2处,接地母线的系数是(1.039)见下面截图。截图是其中的一处。

所以;-40*4镀锌扁钢接地母线;(0.8 3 10)×2处×系数1.039

接地极是;2处×3根=6根


0.9778.png

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1807

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1807
发表于 2020-4-1 20:46:49 | 显示全部楼层

你的计算式从哪儿来的。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1566

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1566
发表于 2020-4-1 20:46:49 | 显示全部楼层

必须看图才计算,上述计算式与设计说明对不上。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

605

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
605
 楼主| 发表于 2020-4-1 20:46:49 | 显示全部楼层

接地极是一组三根每根间距5米,三根就是10米

二组接地极就是6根

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

756

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
756
发表于 2020-4-1 20:46:49 | 显示全部楼层

我不太懂,工程量3接地母线0.8 3 10,这个10是怎样来的?工程量4接地极2*3=6是怎么来的?谢谢专家老师指教!


答:一般的没有单独敷设接地网的就要用独立接地极做打入地下作为接地网,三根接地极为一组,并且这一组要用镀锌扁钢连接作为接地网。三根之间的间距为5米,共计是十米