发表于 2020-5-12 17:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

各位老师好,接地极按根计算,但是我不确定是不是这样计算?请各位老师指导

image.png

image.png

就是我们是不是按照截图一这个图例计算?(防雷平面图有多少个这个图例就有多少根接地极?)


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-5-12 17:40:09提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在学习分享专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1464

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1464
发表于 2020-5-12 17:40:09 | 显示全部楼层

这个图例是指接闪引下线,按m计算

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1217

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1217
发表于 2020-5-12 17:40:09 | 显示全部楼层

截图一中的不是接地极,是避雷引下线.接地极是说明中的利用基础内钢筋接地,这种接地一般是按基础底面积 来计算工程量并套用利用基础接地极的定额子目

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

607

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
607
发表于 2020-5-12 17:40:09 | 显示全部楼层

就是我们是不是按照截图一这个图例计算?(防雷平面图有多少个这个图例就有多少根接地极?)


答:这个图纸不需要接地极,用独立桩内的钢筋作为引下线,套用均压环的定额子目