豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2295|回复: 0

关于防雷接地的接地极计算问题

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1048

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1048
发表于 2020-5-12 17:40:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

各位老师好,接地极按根计算,但是我不确定是不是这样计算?请各位老师指导

image.png

image.png

就是我们是不是按照截图一这个图例计算?(防雷平面图有多少个这个图例就有多少根接地极?)


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-5-12 17:40:09提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在学习分享专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1462

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1462
发表于 2020-5-12 17:40:09 | 显示全部楼层

这个图例是指接闪引下线,按m计算

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1217

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1217
发表于 2020-5-12 17:40:09 | 显示全部楼层

截图一中的不是接地极,是避雷引下线.接地极是说明中的利用基础内钢筋接地,这种接地一般是按基础底面积 来计算工程量并套用利用基础接地极的定额子目

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

604

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
604
发表于 2020-5-12 17:40:09 | 显示全部楼层

就是我们是不是按照截图一这个图例计算?(防雷平面图有多少个这个图例就有多少根接地极?)


答:这个图纸不需要接地极,用独立桩内的钢筋作为引下线,套用均压环的定额子目

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-11-24 17:15 , Processed in 0.019969 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表