豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1337|回复: 0

各位老师好。请教下接地极的问题

[复制链接]

0

主题

0

帖子

754

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
754
发表于 2020-4-20 16:30:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

1587370183(1).jpg 1587370295(1).jpg 1587370226.jpg

设计说明上说,接地极为建筑物基础底梁上的上下两层钢筋主筋通常焊接形成的接地网。

问题:1、既然是利用基础板内钢筋,还用计算工程量吗?

2、如果需要计算的话,怎么计算?按延长米?还是按平方?

3、如上图,焊接6d需要计算吗?这个d是多长?


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-20 16:30:04提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在方案设计专区发帖交流相关知识。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1084

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1084
发表于 2020-4-20 16:30:04 | 显示全部楼层

要计算接地跨接焊点数的。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1804

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1804
发表于 2020-4-20 16:30:04 | 显示全部楼层

1,需要计算,电气接地定额有该定额,按平米计算的

2,d是指钢筋直径,6d指的是搭接长度是6倍的钢筋直径

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1048

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1048
发表于 2020-4-20 16:30:04 | 显示全部楼层

接延长米计算,套均压环定额。,D是指的钢筋的直径。

image.png image.png

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-11-25 08:59 , Processed in 0.019691 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表