设计说明上说,接地极为建筑物基础底梁上的上下两层钢筋主筋通常焊接形成的接地网。
问题:1、既然是利用基础板内钢筋,还用计算工程量吗?
2、如果需要计算的话,怎么计算?按延长米?还是按平方?
3、如上图,焊接6d需要计算吗?这个d是多长?
温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-20 16:30:04提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在方案设计专区发帖交流相关知识。
使用道具 举报
1090
要计算接地跨接焊点数的。
1811
1,需要计算,电气接地定额有该定额,按平米计算的
2,d是指钢筋直径,6d指的是搭接长度是6倍的钢筋直径
1054
接延长米计算,套均压环定额。,D是指的钢筋的直径。