豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 2103|回复: 0

[求助]请问接地极工程量计算,根据基础防雷引下线有多少处,然后数量乘以地面下1m是吗?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1713

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1713
发表于 2020-4-2 11:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

请问接地极工程量计算,根据基础防雷引下线有多少处,然后数量乘以地面下1m是吗?



温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-2 11:20:03提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在其他下载专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1344

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1344
发表于 2020-4-2 11:20:03 | 显示全部楼层

请问接地极工程量计算,根据基础防雷引下线有多少处,然后数量乘以地面下1m是吗?

首先接地极是按根来计算的,并不是有多少处引下线就有多少处接地极,一般是在楼的角处有户外接地母线的位置会有接地极一般一个楼只有4-6处的接地极。数量按根计算,区分是角钢接地极还镀锌圆钢管接地极,不用乘1M,有制作安装的定额,含主材或者补充主材接地极 ,图纸上标注了6处

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1538

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1538
发表于 2020-4-2 11:20:03 | 显示全部楼层

请问接地极工程量计算,根据基础防雷引下线有多少处,然后数量乘以地面下1m是吗?


答:根据平面图有7处,高度为从屋面避雷网到基础接地网之间的高度

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

601

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
601
发表于 2020-4-2 11:20:03 | 显示全部楼层

引下线接到基础层钢筋上即可,基础钢筋为接地体

-1米处引出的镀锌扁钢为室外接地母线

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-11-4 06:44 , Processed in 0.019178 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表