请教各位老师,在引下线距室外地坪0.8m处预埋40*4镀锌扁钢深处散水外0.5m,以便接地电阻打不到要求时,增打人工接地极。
对于这段话来说,是不是直接计算一个引下线到散水外0.5m的水平长度即可?
需要先竖直到散水标高的位置,再算一个深处散水的长度吗?
使用道具 举报
897
地坪下0.8m位置(焊接引出点位置),引出0.5m预留
1574
是,理解正确,暂时可以不做人工接地体,一般建筑自然接地体都可以满足接地阻值的要求,很少在做人工接地体
回答正确请采纳并点赞,因为每一位专家都是免费回答的!!!
1186
答: 从引下线的位置引出来一个伸出散水0.5米就好了