屋顶上的明敷接闪带,如果采用混凝土块的敷设方式,混凝土块的工程量如何计算?相应的支架如何计算,支架套取什么子目?

明敷的圆钢是不是也是镀锌的?


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-6-29 15:00:18提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在居住建筑专区发帖交流相关知识。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

603

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
603
发表于 2020-6-29 15:00:18 | 显示全部楼层

定额中有混凝土块制作 的子目

直线间隔1米拐角0.5米

也是 镀锌圆钢

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1476

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1476
发表于 2020-6-29 15:00:18 | 显示全部楼层

混凝土块,每米一个,支架含在混凝土块的子目中。接闪器、接地母线的圆钢,必须采用镀锌圆钢。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

927

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
927
发表于 2020-6-29 15:00:18 | 显示全部楼层

套砼块支座避雷网子目,明敷的圆钢是镀锌的主材费用另外计算。