豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1646|回复: 0

1.防雷接地

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1713

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1713
发表于 2020-4-30 09:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

image.png 距室外地坪0.5m处暗设接地电阻检测箱

  1. 这个引下线处意思是不是除了有一个接地电阻测试箱外,还得再算一根热镀锌扁钢;

image.png

2.这个地方是指除了有一个总等电位联结端子箱外,还得算端子板和铜排吗


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-30 09:10:04提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在方案设计专区发帖交流相关知识。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1298

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1298
发表于 2020-4-30 09:10:04 | 显示全部楼层
  1. 还得再算一根热镀锌扁钢。

  2. 不用算端子板和铜排,总等电位联接端子箱里含了端子板和铜排。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1477

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1477
发表于 2020-4-30 09:10:04 | 显示全部楼层

1.这个引下线处意思是不是除了有一个接地电阻测试箱外,还得再算一根热镀锌扁钢;

首先这部分工程量有一根接地极,也就是套项第一个套一个接地极  然后套室外接地母线 工程量为1.5 1,应该是4处,也就是4个接地极 ,室外接地母线4*2.5,防雷测试箱*4

2.这个地方是指除了有一个总等电位联结端子箱外,还得算端子板和铜排吗

端子板和铜排是含在总点位端子箱内的,也就是你补充的主材总电位端子箱价格应该包含端子板和铜排

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1298

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1298
发表于 2020-4-30 09:10:04 | 显示全部楼层

截图一、计算引下线与《接地电阻检测箱》,即可。

截图二、计算接地母线与总接地端子箱,即可。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-12-22 19:22 , Processed in 0.016780 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表