防雷接地 均压环

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1478

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1478
发表于 2020-7-20 15:40:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

请问:将11层(45米)以上及设备层顶板标高处,每层均将结构外圈梁内或剪力墙内两根主筋水平焊接成环状作为均压环并与各防雷引下线焊接。这里的将11层(45米)以上包括11层本身吗??11的底标高是40m,11层需要计算均压环吗???


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-7-20 15:40:12提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在课程推荐专区发帖交流相关知识。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1350

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1350
发表于 2020-7-20 15:40:12 | 显示全部楼层

包括需要作

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

929

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
929
发表于 2020-7-20 15:40:12 | 显示全部楼层

不需要计算。因为某某层以上不包括本身,以下才包括。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1807

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1807
发表于 2020-7-20 15:40:12 | 显示全部楼层

将11层(45米)以上及设备层顶板标高处,每层均将结构外圈梁内或剪力墙内两根主筋水平焊接成环状作为均压环并与各防雷引下线焊接。这里的将11层(45米)以上包括11层本身吗??11的底标高是40m,11层需要计算均压环吗???


答:1、根据定额说明:“×××以外或以上”者,则不包括×××本身。这个是不含11层

2、11层以后的均要计算均压环