豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1007|回复: 0

均压环设置 每隔三层 是第三层设置还是第四层设置?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1048

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1048
发表于 2020-4-20 10:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

均压环设置 每隔三层 是第三层设置还是第四层设置?

2020-04-20 10:41:01 补充

均压环算量 只算墙体 过梁不算是么?

2020-04-20 10:41:26 补充

求各位师傅解答


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-20 10:50:04提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在居住建筑专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1803

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1803
发表于 2020-4-20 10:50:04 | 显示全部楼层

第四层设置,均压环算量需要交圈。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1065

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1065
发表于 2020-4-20 10:50:04 | 显示全部楼层

每隔三层和每三层是不一样的;如果设计说明要求从某个N楼层起,每隔三层,那么就得是N 3

均压环按建筑物外围圈梁中心线计算。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1062

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1062
发表于 2020-4-20 10:50:04 | 显示全部楼层

每隔三层,第四层(是N 3)开始,均压环按建筑物外围连梁(必须贯通)中心线计算。


回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-11-20 13:19 , Processed in 0.016374 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表