均压环和接地母线有什么区别吗
使用道具 举报
1319
均压环一般十几层以上防止雷电侧击用,主要用主楼钢筋焊接即可。接地母线为主楼雷电电压通过引下线引入接地母线,接地母线将电流引入接地极。
均压环一般是用板或梁内的钢筋连接成回路
不是用接地母线敷设
955
一、均压环是利用土建(建筑外墙一周的)梁内主钢筋(跨接焊接)做成的。没有梁的地方,需要采用镀锌扁钢与两端的梁内主钢筋焊接联通,形成泄电通道。
二、接地母线是电工用自己的镀锌扁钢(或镀锌圆钢)敷设而成的接地通道。