豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 1702|回复: 0

接地母线 室内还是户外

[复制链接]

0

主题

0

帖子

603

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
603
发表于 2020-7-31 09:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

40*4热镀锌扁钢沿室外桥架 一直引至隔壁栋地下室配电间 是否这段热镀锌扁钢,在室外桥架内的部分算户外接地母线 , 而进入了地下室桥架内的部分算户内接地母线呢 谢谢


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-7-31 09:40:03提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在暖通空调专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

603

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
603
 楼主| 发表于 2020-7-31 09:40:03 | 显示全部楼层

都属于户内敷设,户外敷设是埋地的,定额包含挖填接地母线沟槽费用。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

754

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
754
发表于 2020-7-31 09:40:03 | 显示全部楼层

不需要分这么细,整体是为室内服务的就可以全部套室内接地母线。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1462

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1462
发表于 2020-7-31 09:40:03 | 显示全部楼层

都计算为室内的即可

因室外母线包括了土方的挖填

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-11-22 03:26 , Processed in 0.021523 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明

快速回复 返回顶部 返回列表