接地母线 室内还是户外

[复制链接]

0

主题

0

帖子

593

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
593
发表于 2020-7-31 09:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

40*4热镀锌扁钢沿室外桥架 一直引至隔壁栋地下室配电间 是否这段热镀锌扁钢,在室外桥架内的部分算户外接地母线 , 而进入了地下室桥架内的部分算户内接地母线呢 谢谢


温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-7-31 09:40:03提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在暖通空调专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

593

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
593
 楼主| 发表于 2020-7-31 09:40:03 | 显示全部楼层

都属于户内敷设,户外敷设是埋地的,定额包含挖填接地母线沟槽费用。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

748

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
748
发表于 2020-7-31 09:40:03 | 显示全部楼层

不需要分这么细,整体是为室内服务的就可以全部套室内接地母线。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1457

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1457
发表于 2020-7-31 09:40:03 | 显示全部楼层

都计算为室内的即可

因室外母线包括了土方的挖填