这里40X4的镀锌扁钢为接地母钱,这里的接地母线如何计算,水平敷设的40X4镀锌扁钢在图中的哪里?是不是按照正方形基础围绕一圈还是如何?
基础接地装置设计说明:
1
、本建筑利用建筑基础内钢筋作接地体、将基础底板底层钢筋沿建筑物外圈焊接成环形。同时利用作为引下线的柱基承台、筏板内底层钢筋网、水平敷设的-40X4热镀锌扁钢做为接地母线以及埋深大于0.5米的柱基础圈梁内底部对角,2根不小于C16圆钢主筋通长焊接作为接地极共同组成接地装置。接地母线在与柱基础相交处应与柱基础内通长焊接的四条不小于C16的主筋可靠焊接连,其接地电阻要求不大于1欧姆。
2
筏板部分基础接地做法:利用筏板基础底层钢筋网通长焊接作为筏板基础接地装置。同时通过人工敷设的
40X4热镀锌扁钢与地下室其它部分的接地装置相连接。作为防雷引下线的结构柱子(或剪力墙)中对角两根小于
c16主筋通长与筏板基础底部钢筋接地网连接。筏板部分接地引下线及引上线均与筏板基础接地装置可靠连接。
温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-5 10:00:47提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在居住建筑专区发帖交流相关知识。
|