豆豆网

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 998|回复: 0

接地母线怎样计算,是不是围绕基础一圈?

[复制链接]

0

主题

0

帖子

1435

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1435
发表于 2020-4-5 10:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

这里40X4的镀锌扁钢为接地母钱,这里的接地母线如何计算,水平敷设的40X4镀锌扁钢在图中的哪里?是不是按照正方形基础围绕一圈还是如何?

360截图202003011221123504.jpg

360截图20200301121813430.jpg

基础接地装置设计说明:

1

、本建筑利用建筑基础内钢筋作接地体、将基础底板底层钢筋沿建筑物外圈焊接成环形。同时利用作为引下线的柱基承台、筏板内底层钢筋网、水平敷设的-40X4热镀锌扁钢做为接地母线以及埋深大于0.5米的柱基础圈梁内底部对角,2根不小于C16圆钢主筋通长焊接作为接地极共同组成接地装置。接地母线在与柱基础相交处应与柱基础内通长焊接的四条不小于C16的主筋可靠焊接连,其接地电阻要求不大于1欧姆。

2

筏板部分基础接地做法:利用筏板基础底层钢筋网通长焊接作为筏板基础接地装置。同时通过人工敷设的

40X4热镀锌扁钢与地下室其它部分的接地装置相连接。作为防雷引下线的结构柱子(或剪力墙)中对角两根小于

c16主筋通长与筏板基础底部钢筋接地网连接。筏板部分接地引下线及引上线均与筏板基础接地装置可靠连接。



温馨提示:您可以 搜索 更多您想要的问题和答案,该问题由网友于2020-4-5 10:00:47提出,您可以参与互动学习和讨论,如有疑问,您可以在居住建筑专区发帖交流相关知识。

相关帖子

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1297

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1297
发表于 2020-4-5 10:00:47 | 显示全部楼层

接地母线不是围绕基础一圈,图中横竖都是。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1435

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1435
 楼主| 发表于 2020-4-5 10:00:47 | 显示全部楼层

这里40X4的镀锌扁钢为接地母钱,这里的接地母线如何计算,水平敷设的40X4镀锌扁钢在图中的哪里?是不是按照正方形基础围绕一圈还是如何?

首先筑利用建筑基础内钢筋作接地体、将基础底板底层钢筋沿建筑物外圈焊接成环形,也就是说并不是所以的形成网状的接地母线都是40*4的扁钢,基本上都是利用基础底板底层钢筋,只有部分由承台和底板连接不上的地方利用热镀锌扁钢,和有些地方需要需要接地,但是没有可以连接的钢筋或者是单独需要做接地的地方。一般40*4的扁钢都是单独画出来,标注。

回复

使用道具 举报

0

主题

0

帖子

1297

积分

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
1297
发表于 2020-4-5 10:00:47 | 显示全部楼层

看接地布置图,没有利用基础主筋的地方用扁钢-40*4焊接通。

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|联系我们|豆豆网 ( 苏ICP备20004746号-1 )

GMT+8, 2024-11-20 15:25 , Processed in 0.017687 second(s), 23 queries .

本站所有内容均由网友自主分享,如有侵权内容或者违法行为,请及时联系站长删除,本站将根据实际情况进行积分奖励!请查看:免责声明